با عرض سلام و خسته نباشید
پکیج من ایران رادیاتور مدل ECO24FF-PLهستش و با باز کردن شیر آب گرم ، فن پکیج روشن میشه اما شعله تشکیل نمیشه و خطلای 40-60-80 ظاهر میشه . آیا مشکل پرشر فن هستش و اینکه قابل سرویس هستش و معمولا چه ایرادی برای پرشر به وجود میاد و چطور میشه سرویسش کرد .
ممنون از پاسخگویی شما
نمایه کاربر

Esmaeili_co

Site Admin
Site Admin
پست:53
تاریخ عضویت:چهار شنبه 23 مرداد 1398, 2:47 pm
محل اقامت:تهران
جنسیت:مرد

تشکر کرده: 114 بار
تشکر شده: 1 بار
پست توسط Esmaeili_co » سه شنبه 17 بهمن 1402, 7:29 pm
سلام! خوشحالم که بهت کمک می‌کنم. وقتی پکیج ایران رادیاتورت با باز کردن آب گرم فنش روشن می‌شه اما شعله تشکیل نمی‌شه و کدهای خطای 40، 60، و 80 نمایش داده می‌شه، ممکنه به چند دلیل باشه، از جمله مشکلات مربوط به پرشر فن.
1. **پرشر فن**: اگر فشار فن کافی نباشه، ممکنه جریان هوای لازم برای احتراق درست ایجاد نشه. این می‌تونه به خاطر گرفتگی یا خرابی در فن باشه.
2. **سرویس**: بله، قابل سرویس هست. تمیز کردن فن و بررسی اینکه آیا به درستی کار می‌کنه یا نه می‌تونه کمک کننده باشه. همچنین باید فیلترها و مسیر هوای فن رو بررسی کنید تا از باز بودن و تمیزی آنها اطمینان حاصل کنید.
3. **عیب‌یابی دقیق‌تر**: گاهی اوقات ممکنه مشکل از قطعات دیگه‌ای مثل سنسورها، کنترل‌کننده‌ها، یا حتی مسائل مربوط به گاز باشه.
پیشنهاد می‌کنم برای اطمینان از عیب‌یابی دقیق و ایمن، با یک تکنسین متخصص تماس بگیری. اونها می‌تونن با ابزارهای مناسب و دانش فنی، مشکل رو به درستی تشخیص دهند و رفع کنند. امیدوارم زودتر مشکلت حل شه!
موسس سایت تاسیسات 24 ساعته
علاقه مند به سیستم های آموزش محتوا
نمایه کاربر

پکیج کرج

عضو جدید
عضو جدید
پست:5
تاریخ عضویت:چهار شنبه 6 فروردین 1404, 2:48 pm
محل اقامت:کرج
جنسیت:مرد
پست توسط پکیج کرج » چهار شنبه 6 فروردین 1404, 2:54 pm
سلام و عرض ادب خدمت شما،

مشکلی که توضیح دادید، یعنی روشن شدن فن پکیج ایران رادیاتور مدل ECO24FF-PL و عدم تشکیل شعله همراه با نمایش خطاهای 40، 60، و 80، می‌تواند به مشکل در پرشر سوئیچ فن (Pressure Switch) مربوط باشد. این خطاها معمولاً نشان‌دهنده‌ی مشکلاتی در فرآیند تهویه یا فشار گاز یا هوا در پکیج هستند.

دلایل احتمالی مشکل پرشر سوئیچ فن:
1. خرابی پرشر سوئیچ فن: اگر پرشر سوئیچ به درستی کار نکند، ممکن است نتواند سیگنال درستی به برد پکیج ارسال کند که این باعث روشن نشدن شعله می‌شود.
2. مسدود بودن لوله‌ی تهویه یا شیلنگ‌ها: اگر لوله‌ی متصل به پرشر سوئیچ مسدود شده باشد، پرشر سوئیچ قادر به تشخیص فشار درست نمی‌شود و باعث نمایش خطا می‌گردد.
3. خرابی یا آسیب به فن: اگر فن دچار مشکل شده باشد یا به درستی کار نکند، باعث اختلال در عملکرد پرشر سوئیچ می‌شود و سیستم به درستی روشن نمی‌شود.
4. پره‌های فن یا موتور فن معیوب: در برخی موارد، اگر پره‌ها یا موتور فن دچار خرابی یا گرفتگی شوند، فشار مناسب برای پرشر سوئیچ ایجاد نمی‌شود.

چطور می‌توان پرشر سوئیچ را سرویس کرد؟
1. بررسی شیلنگ‌ها و لوله‌ها: ابتدا شیلنگ‌های متصل به پرشر سوئیچ را بررسی کنید که مسدود یا پیچ خورده نباشند. اگر شیلنگ‌ها دچار گرفتگی شده‌اند، باید آنها را تمیز یا تعویض کنید.
2. بررسی عملکرد فن: فن پکیج را چک کنید که به درستی می‌چرخد و هیچ گونه مانعی وجود ندارد. اگر فن خراب باشد، باید آن را تعمیر یا تعویض کنید.
3. سرویس یا تعویض پرشر سوئیچ: اگر پرشر سوئیچ به نظر خراب می‌آید و علائم خرابی آن مشخص است، ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد. در صورتی که تمایل دارید آن را سرویس کنید، می‌توانید از یک متخصص پکیج کمک بگیرید تا سوئیچ را باز کرده و آن را تمیز یا تعمیر کند.
4. بررسی فشار گاز یا هوا: در بعضی موارد، ممکن است فشار گاز یا فشار هوا در سیستم دچار مشکل شده باشد که باید توسط یک تعمیرکار متخصص بررسی شود.

پیشنهاد ما:

چنانچه مهارت کافی برای بررسی و تعمیر این قطعات ندارید، پیشنهاد می‌کنیم که از تعمیرکار متخصص پکیج مثل پکیج کرج pakagekaraj کمک بگیرید تا مشکل را سریعاً رفع کرده و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنید.