صفحه 1 از 1

روشن خاموش شدن پمپ

ارسال شده: دوشنبه 17 آذر 1399, 6:16 pm
توسط 0050452568
سلام.پمپ منزل ماکه ست کنترل داره وازپارکینگ تاطبقه سوم رفته مدتیه که تندتندروشن خاموش میشه وگاهی اوقات چراغ قرمز ست کنترل چشمک میزنه وبعضاکلا روشن می مونه وبایدریست دستی بشه.امروزتوپارکینگ ازسیستم لوله کشی منزل جداکردم وبعدازست کنترل وشیریکطرفه یه شیردستی بستم.وقتی بازمیکردم کارمیکردوقتی می بستم درست میشدودیگه روشن خاموش نمیشد.پس سیستم پمپ وست کنترل ایرادی نداره ومشکل بعدازبرقراری ارتباط باسیستم لوله کشیه..بررسی کردم هیچگونه نشتی هم نداریم..ازهردوحالت هم فیلم گرفتم..خدایی کلافه شدم ..منو راهنمایی کنیدممنون میشم...

Re: روشن خاموش شدن پمپ

ارسال شده: سه شنبه 18 آذر 1399, 8:11 am
توسط mostafa
سلام وقتتون بخیر.
سه مورد رو لطفاً چک کنید
مورد اول اینکه شیر یکطرفه حتماً سالم باشد.
مورد دوم اگر مسیر بای پس دارید، فلکه بای پس را هم چک کنید که سالم باشد و کاملا بسته شود.
و مورد آخر در لوله کشی ساختمان باید چک شود، تمامی فلاش تانک ها و توالت فرنگی را چک کنید که نشتی نداشته باشد.
اینکه اگر می خواهید مطمئن شوید از نشتی لوله اصلی می باشد یا نه فلکه ورودی واحد ها را ببندید پمپ را روش کنید و ببینید که کنتور شماره می اندازد یا خیر.

Re: روشن خاموش شدن پمپ

ارسال شده: سه شنبه 18 آذر 1399, 5:48 pm
توسط 0050452568
سلام.آقامصطفی عزیز،فلکه اصلی آپارتماه وازتی واحدبستم،حالابجای هر۵ثانیه که روشن خاموش میشد،،شده هر۳یا۴دقیقه یکبار.فلکه روبازمیکنم بازسرعتش هر۵ثانیه روشن خاموش میشه.باافت فشاردرجه،عقربه دقیقاروی۳که میرسه استارت میکنه

Re: روشن خاموش شدن پمپ

ارسال شده: یک شنبه 23 آذر 1399, 3:25 am
توسط Mohamad.s
سلام کاربر گرامی
برای اطمینان بیشتر اگر هر واحد شیر فلکه اصلی جدا دارد شیرهای تمام واحد ها رو ببندید و تک تک امتحان کنید به طور مثال برای تمام واحدها آب بسته باشد فقط شیر فلکه واحد اول رو باز کنید اگر دیدید پمپ روشن و خاموش نمیشود و فشار گیج افت نمیکند فلکه واحد اول رو ببندید و واحد دیگری رو باز کنید اما قبل از اینکار به واحدها بگید آب تمام شیرها رو ببندن و همچنین از سالم بودن فلاش تانک ها و همچنین فلاش تانک توالت فرنگی مطمئن باشید هر واحدی که با باز کردن شیر فلکه باعث میشود پمپ خاموش و روشن شود مشکل از همان واحد میباشد حالا یا از لوله اصلی که به واحد رفته میباشد که نشتی دارد یا از لوله های داخل واحد میباشد البته قبل از این کارها باید از سیستم بای پس پمپ مطمئن شوید که سالم میباشد و همچنین شیر یکطرفه پمپ بعد از اطمینان باید اینکارها رو کنید حتی میتونید پس پیدا کردن واحد برای اطمینان بیشتر از سرویسکار نشت یاب لوله به صورت حضوری کمک بگیرید که دقیق بگه کدوم لوله به مشکل خورده است.