در این انجمن تاپیک های مرتبط با کولرآبی قرار میگیرد
تعداد پست ها:2 صفحه 1 از 1

fazli86

عضو جدید
عضو جدید
پست:1
تاریخ عضویت:یک شنبه 7 اردیبهشت 1399, 1:36 pm
پست توسط fazli86 » یک شنبه 7 اردیبهشت 1399, 1:43 pm
با سلام
آپارتمانی 90 متری که 3تا دریچه میخوره و طبقه 5 ساختمان 8 طبقه هست کولر آبی بالکنی 4000هزار با سی اف ام 2650 برای سرمایش با مشکل مواجه خواهیم شد؟ چون کولر با ظرفیت بالاتر فضای بالکن رو میگیره تقریبا و محدویدت فضا داریم. بالکن هم همیشه سایه هست و آفتاب قسمتی که کولر قرار داره نمی خوره.
ممنون
نمایه کاربر

Mohamad.s

متخصص
متخصص
پست:128
تاریخ عضویت:چهار شنبه 13 آذر 1398, 6:08 am
محل اقامت:تهران
جنسیت:مرد

تشکر شده: 18 بار
پست توسط Mohamad.s » دوشنبه 8 اردیبهشت 1399, 1:13 am
سلام دوست عزیز کولری که استفاده شده است برای متراژ مساحت و تعداد دریچه هایی که گفتید خیلی ظرفیت پائینی دارد و اگر باد کولر خیلی بیش از اندازه کم باشد اول باید از نصب برزنت مطمئن شوید که باد از بغل های برزنت هدر نره اگر برزنت و نصب درست بود باید هنگامی که کولر را روشن میکنید در پذیرایی گوشه ای از پنجره رو باز کنید که باد به راحتی در خونه گردش داشته باشد اگر تمام پنجره ها و درب خونه و بالکن بسته باشد و هوا از جایی خارج نشود کولر به اصطلاح خفه کار میکنه.
تعداد پست ها:2 صفحه 1 از 1