توسطmostafa
سه شنبه 31 خرداد 1401, 12:13 pm
انجمن: موتورخانه
موضوع: تاسیسات موتورخانه
پاسخ ها: 1
مشاهده: 3600

دوست عزیز سلام بله نکات اجرایی خاص خود را دارد. بطور مثال خروجی های از کف و به سمت پایین می باشد و در نحوه اجرا باید دقت شود که سیفوناژ اتفاق نیوفتد. در لوله کشی داخلی هم همینطور سیفوناژ اهمیت زیادی دارد. حتما تخلیه خط رایزر در پایین ترین نقطه در نظر گرفته شود. در صورتیکه تعداد طبقات زیاد می باشد پم...
توسطmostafa
جمعه 21 آبان 1400, 10:26 pm
انجمن: پمپ و منبع
موضوع: اتومات پنتاکس
پاسخ ها: 1
مشاهده: 3878

سلام
وقتتون بخیر
به تعمیرکار برد لطفا مراجعه کنید.
بعض بردها قابلیت تعمیر دارند.
توسطmostafa
جمعه 21 آبان 1400, 10:24 pm
انجمن: پمپ و منبع
موضوع: امکان نصب پمپ داخل واحدی
پاسخ ها: 1
مشاهده: 2348

سلام وقتتون بخیر
شما می توانید پمپ آب نصب کنید و فشار آب سرد شما افزایش پیدا می‌کند اما در مورد فشار آب گرم، پمپ سیرکولاتور آب گرم تاثیری در فشار ندارد.
توسطmostafa
جمعه 21 آبان 1400, 10:19 pm
انجمن: سرویس بهداشتی، شیرآلات و رادیاتور
موضوع: مشکل سیفون دست شویی فرنگی
پاسخ ها: 3
مشاهده: 3172

سلام
وقتتون بخیر
شناور سیفون تنظیم نیست. سطح آب می توانید تنظیم کنید که آب سرریز به کاسه نشود.
توسطmostafa
جمعه 21 آبان 1400, 10:16 pm
انجمن: حمام و جکوزی خانگی
موضوع: نوسان فشار آب
پاسخ ها: 1
مشاهده: 3521

سلام
وقتتون بخیر
عمدتا نوسان آب ناشی از تنظیم خارج شدن پمپ آب می‌باشد که فشار آب نوسان دارد.
ابتدا پمپ تحت فشار چک شود.
توسطmostafa
سه شنبه 18 آذر 1399, 8:11 am
انجمن: پمپ و منبع
موضوع: روشن خاموش شدن پمپ
پاسخ ها: 3
مشاهده: 3158

سلام وقتتون بخیر. سه مورد رو لطفاً چک کنید مورد اول اینکه شیر یکطرفه حتماً سالم باشد. مورد دوم اگر مسیر بای پس دارید، فلکه بای پس را هم چک کنید که سالم باشد و کاملا بسته شود. و مورد آخر در لوله کشی ساختمان باید چک شود، تمامی فلاش تانک ها و توالت فرنگی را چک کنید که نشتی نداشته باشد. اینکه اگر می خوا...
توسطmostafa
پنج شنبه 27 شهریور 1399, 4:53 pm
انجمن: سرویس بهداشتی، شیرآلات و رادیاتور
موضوع: هواکش سرویس بهداشتی و حمام در طبقات
پاسخ ها: 1
مشاهده: 1851

سلام وقتتون بخیر
طبق استاندارد نظام مهندسی از هر سرویس یک لوله مجزا سایز ۹۰ یا ۱۱۰ به پشت بام هدایت می شود.
در صورتی که امکان اجرای هر لوله مجزا از سرویس را ندارید توصیه می شود حمام ها را یک لوله و سرویس بهداشتی را یک لوله دیگر در نظر بگیرید که بوی نامطبوع سرویس بهداشتی به حمام منتقل نشود.
توسطmostafa
دوشنبه 1 اردیبهشت 1399, 12:40 am
انجمن: لوله کشی
موضوع: اتصال لوله ونت به توالت فرنگی
پاسخ ها: 3
مشاهده: 2712

اتصال ونت باید بعد از زانو 90 درجه اتصال لوله عمودی سرریز به افقی و روی لوله افقی وصل شود.
توسطmostafa
دوشنبه 1 اردیبهشت 1399, 12:37 am
انجمن: پمپ و منبع
موضوع: مشکل در منبع و پمپ متصل به اون
پاسخ ها: 3
مشاهده: 2358

محل قرار گیری شیرفلکه بطور استاندارد که هر زمان منبع یا پمپ را بتوان از مدار جدا کرد به این صورت می باشد: ورودی تانکر آب - خروجی تانکر آب - خروجی پمپ - مسیر بای پس یا مستقیم از کنتور به لوله کشی ساختمان (یا بعد از پمپ). اینکه می فرمایید پمپ مدام روشن و خاموش می شود، لطفا سر والف منبع باد (منبع تحت ف...
توسطmostafa
جمعه 29 فروردین 1399, 1:08 am
انجمن: پمپ و منبع
موضوع: آیا امکان گذاشتن پمپ مشترک برای کنتورهای مستقل هست؟
پاسخ ها: 1
مشاهده: 1849

سلام جناب واقفی
اگر 9 کنتور شما، کنتور مجزای اداره آب و فاضلاب باشد که هر واحد قبض جداگانه ای داشته باشند پمپ و منبع مشترک نمی توان نصب کرد بدلیل اینکه واحدهای از حالت مستقل خارج می شوند.